下面是小编为大家整理的2023年建筑工程主体结构验收自评报告【完整版】,供大家参考。
附表一
天津市建设工程质量 阶段验收自评报告
地基□基础□主体结构 √ 节能□
工程名称:
施工单位:
报告时间:
结构类型 剪力墙结构 主体类型 框剪
建筑面积 4099.95 平方米 层数 地下一层/地上十一层 验收阶段 主体(地下室至六层)
项目经理
开工时间 2015 年 07 月 14 日 完工时间 2015 年 10 月 05 日 一、
施工依据 本工程主要涉用的规范、规程、标准及设计图纸。
1、图纸名称:某某工程设计图纸。
2、依据规程、规范:
(1)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002(2010年版); (2)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 二、工程基本概况 本工程为 XXXXXXXXXXXX。建设地点位于滨海新区。总建筑面积37706.55 平方米,现浇混凝土剪力墙结构,本次主体验收楼号为 10号楼,建筑面积:4099.95 平米,拟建建筑物最高高度 35.95 米,地上 11 层,地下 1 层,标准层层高 3.00 米,合同工期为 2015 年 3 月31 日~2016 年 7 月 31 日。
五方责任主体:
建设单位:
设计单位:
监理单位:
施工单位:
三、 原材料及工程质量控制情况
本工程主体分部所用原材料,砼、钢筋、水电用预埋管材等,其技术指标符合要求,合格证齐全,材质证明齐全,产品质量合格。
四、质量检测情况 1、施工过程中重要部位进行技术复核、隐蔽验收。严格执行国家标准规范。每个分项施工前,严格按工艺要求对操作班组进行质量、技术交底。工程施工实行“三检制”,分项工程验收合格后报验监理及甲方进行验收;合格后进入下道工序的施工。
2、 钢筋工程 实行钢筋原材料进场检验制,钢筋原材料进场后在监理见证情况下取样复试,复试合格后方可使用。钢筋施工前,熟悉施工操作规程和验收规范,加强对钢筋小样的校核,严格按小样加工成型,堆放整齐。钢筋绑扎安装,严格按照施工图纸及变更进行施工。
施工中加强人员管理,严格操作工艺。砼浇筑前经建设单位、监理单位总包单位共同对进行钢筋验收,验收合格后,做好隐蔽工程验收记录,再进行下道工序施工。
3、 模板工程 工程结构模板采用木模板,支撑系统为钢管扣件及木方。模板制作接缝严密,制作后,涂刷隔离剂。为保证模板的稳固性,用钢管作斜支撑及水平撑,确保支模质量。模板安装结构形状尺寸和相互位置正确。接缝严密,不漏浆,偏差值不超过规范要求。模板拆除后及时清理干净,准备下次周转使用。
4、 混凝土工程 本工程所有混凝土均采用“XXXXXXXXXX 有限公司”商品砼,基础底板及地下室采用 C40P8 防腐阻锈混凝土,首层至二层采用
C30 混凝土,三至六层采用 C25 混凝土,浇筑前由监理签发“开盘令”。
现场浇捣严格控制坍落度,浇筑至设计高度。浇筑时,控制混凝土自落高度,防止砼漏振,严格控制混凝土振捣时间,振捣时不得震动钢筋和模板,且必须振捣密实以确保混凝土的密实度,混凝土浇筑后做好砼的养护工作。采用棉毡布苫盖、浇水养护,并按要求留置砼标养试块及砼结构实体试块。
5、防水工程
防水工程所用材料合格证、检验报告、复试报告齐全有效,复试合格后方可使用。地下室防水等级为Ⅰ级,防水卷材粘贴前先将基层清理干净无污染,冷油涂刷到位,均匀无透底,卷材长短边搭接均满足要求,严密无空鼓、起皱。外贴挤塑板牢固,起到良好保护卷材作用。地下室完工后,经检查无渗漏现象。
五、工程施工质量验收资料情况 原 原 材 料 进 场 材料名称 份数 结论 钢筋原材料进场及复试报告 32 份 合格 混凝土原材进场进场及复试报告 7 份 合格 防水卷材原材料进场及复试 1 份 合格 控 控 制 资 料 材料名称 份数 结论 钢筋隐蔽工程验收记录 14 份 合格 接地装置、避雷、等电位隐蔽工程验收记录 7 份 合格 电线、电缆导管隐蔽工程验收记录 14 份 合格 技术复核记录 7 份 合格
检 检 验 批 资 料 材料名称 份数 结论 模板安装检验批 14 份 合格
模板拆除检验批 14 份 合格 钢筋加工检验批 14 份 合格 钢筋安装检验批 14 份 合格 混凝土施工检验批 7 份 合格 现浇结构外观尺寸检验批 7 份 合格 接地装置、避雷、等电位检验批 7 份 合格 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批 14 份 合格 结构实体混凝土强度 部位 标号 抗压强度 达到设计强度 等级标准值
结论 地下室墙柱梁板梯 C40 43.0Mpa 108% 合格 一层墙柱梁板梯 C30 31.8Mpa 106% 合格 二层墙柱梁板梯 C30 44.0Mpa 147% 三层墙柱梁板梯 C25 29.6Mpa 118% 合格 四层墙柱梁板梯 C25 27.7Mpa 111% 五层墙柱梁板梯 C25 28.0Mpa 112% 六层墙柱梁板梯 C25
Mpa 未到检测日期 标准养护混凝土强度 部位 标号 抗压强度 达到设计强度 等级标准值
结论 地下室墙柱梁板梯 C40 46.1、47.6
115、119%
合格 一层墙柱梁板梯 C30 30.0Mpa
100%
合格 二层墙柱梁板梯 C30 44.1Mpa
147%
三层墙柱梁板梯 C25 29.0Mpa
116%
合格 四层墙柱梁板梯 C25 31.4Mpa
126%
五层墙柱梁板梯 C25 30.7Mpa
123%
六层墙柱梁板梯 C25 32.6Mpa
130%
实体检测地下室至六层混凝土强度、钢筋保护层厚度、楼板厚度均符合标准要求,有试验报告。
主体施工至六层此阶段内无正式设计变更。
六、自评结论 本工程主体分部同条件试块强度检测,符合要求;主体砼外观质量、截面尺寸,及楼板厚度均符合设计及规范要求,标高准确,工程资料齐全。按《建筑工程质量验收统一标准》标准,自评合格,申请该工程验收。
项目经理:
单位技术负责人:
施工单位公章:
日
期:2015 年 11 月
日